אנחנו משתמשים בעוגיות (cookies) כדי שהאתר יעבוד וכדי למדוד את התנועה באתר.
מדידת התנועה (Google Analytics) פועלת כבר עכשיו. אפשר לאשר את כולן, או רק את ההכרחיות; אז נפסיק למדוד את הביקור. מדיניות הפרטיות
כבר בתחילת הארגונים והרכבת הרהיטים אובחן בקצף שעולה בין המרצפת לבין מסילת הרשתות בויטרינה.
בעקבות בדיקה גיליתי שהמרצפות מתחת למסילה שבורות ולכן דרשתי שיפרקו את המסילה ויתקנו את הרצפות.
במהלך התיקון שמתי לב שתחתית המסילה ממש התחילה להתפורר, ולכן ביקשתי שלא ירכיבו לי אותה ויחליפו אותה. הדבר לוקח זמן והוא בטיפול מול הקבלן.
הדבר המוזר הוא שככל שעובר הזמן היא ממשיכה להתפורר, מעבר לזה ניכר כי גם מסילות הצד שמובילות את התריס מתפוררות בחלקם התחתון, וגם המסילה הגדולה מתחילה להיפגע בקצה.
במהלך הניקיונות האחרונים אובחן חומר לבן שיוצא מהאזורים שמתפוררים.
מישהו יכול לעזור לי להבין מה לעזאזל קורה שם?
איזה חומר שמו שם שהורס את האלומיניום?
החשש שלי שהמסילות נאכלות מלמטה ולכן חורים ופגיעה במסילות זה רק עיניין של זמן.
מעבר לזה שזה מרפסת ואין לי מושג מה השפעת החומר על המרפסת עצמה?
מצורפות תמונות.
תודה מראש על העזרה
בן
בבן
תמונות נמצאות בלינקים למטה
לא יודע איך מעלים תמונות...
אז תוכלו לראות תמונות בלינקים למטה: http://data1.ani-view.com/so/ftpAdops/Demo/Mesila.JPG http://data1.ani-view.com/so/ftpAdops/Demo/Mesila2.JPG http://data1.ani-view.com/so/ftpAdops/Demo/Tris.JPG
תודה מראש
בן
מרמאירי רון – יועץ אלומיניום ומנהל פורום
מסילות מתפוררות
לפי תאורך נדמה לי כי במהלך נקיונות הקבלן לפני המסירה השתמשו בחומצה חזקה אשר פגמה באלומיניום. במקרה כגון זה יש לפרק משקופי הדלתות והרשתות, לשטוף היטב הריצוף באזור המסילות, החלפת פרופילי המסילה והתקנת המשקופים מחדש.
בהצלחה.
מאירי רון - יועץ אלומיניום לבניין.
בבן
תודה על התגובה... המשך לשאלה
לפי מה שראיתי כפירקו את המסילה של הרשתות,
אין לי ריצוף מתחת למסילה, אלא את המילוי עצמו(זיפזיף או כל חומר מילוי אחר).
האם אמור להיות ריצוף מלא מתחת למסילת הויטרינה?
האם יתכן שזאת הסיבה לבעיה, שהחומר נספג והוא ממשיך לעבוד?
תודה
בן
מרמאירי רון – יועץ אלומיניום ומנהל פורום
עדיפות לסף חלק, שטוח ומפולס.
לצורך ביצוע פעולות איטום יעילות תחת מסילת הדלת. אין לבצע פעולות איטום למסילת הרשת בכדי לאפשר למים לזרום החוצה ולא להכלא בין המסילות. שטיפת המשטח וההחלפה כמו שהסברתי בתשובתי הקודמת.
מרמאירי רון – יועץ אלומיניום ומנהל פורום
סף לדלת
יש לבצע סף בעל פני שטח חלקים, מפולסים רוחבית אך עם שיפוע קל לכיוון המרפסת. הסף החלק יאפשר פעולת איטום יעילה תחת מסילת הדלת. אין לבצע איטום תחת מסילת הרשת בכדי למנוע כליאת מים בין המסילות. מכאן שהמשטח תחת הרשת לא חייב להיות שטוח לחלוטין אך הוא צריך להיות מפולס. פעולות השטיפה וההחלפה בעינן.